差動值(啟停壓力差)設置不當會導致:1)差動值過小(<1bar)將引起壓縮機頻繁啟停,縮短設備壽命;2)差動值過大(>3bar)會使系統在異常工況下持續運行,可能造成壓縮機過載。建議高壓差動值設為1.5-2bar,低壓差動值設為0.8-1.2bar,具體需參照壓縮機廠商推薦值。